返回列表 发帖

[装修案例] 收房时墙已刮白需注意(双维•花溪湾)

业主收房时有时候会发现房间墙面、顶面已全部被刮白,看起来干净清爽,其实这样并不好。一是因为装修时要全部铲除多花钱,重要的是遮盖了墙面上可能存在的缺陷,如墙面裂纹、外露钢筋头、阴阳角不方正等。

重点案例

双维•花溪湾的马先生收房时请来专业的验房师,一进门,验房师就对马先生说看看购房合同,上面是不是约定交房时墙、顶面要全部刮白。马先生开始觉得刮白挺好,房子看上去干净许多,但听验房师讲完道理后就发现了——墙面有不少渗出的锈迹,用小铲子在墙上一铲,露出了钢筋。

0.jpg
2010-1-15 14:57


刘工建议

全部铲除刮白,把出现锈迹的部分铲深一点,用砂纸打磨,然后刷防锈漆。这样可以防止日后刮腻子刷乳胶漆后墙内钢筋锈迹渗出来。

现场问题

1.发现问题:墙面走线刻槽横七竖八,用黄腊管穿线,线头没有处理。
建议整改:墙面刻槽应该横平竖直,改用阻燃管穿线,便于以后电线更换,线头应用压线帽处理,可防止短路、漏电。

1.jpg
2010-1-15 14:58

   
2.发现问题:墙砖铺贴时出现窄条砖,而且放在显眼位置,影响美观,不符合验收规范。
建议整改:铺贴瓷砖时不能出现小于整砖1/3的窄条砖,如果为了节省不可避免时,尽量排到不显眼的地方。

2.jpg
2010-1-15 14:58

   
3.发现问题:走水路采用两种不同品牌的水管相接,不符合常规,容易出现不必要的问题,比如接头处渗水等。
建议整改:水路最好采用同一厂家生产的同一品牌系列的水管。

3.jpg
2010-1-15 14:58

   
4.发现问题:卫生间采用普通插座,容易受潮、溅水而发生漏电、短路事故。
建议整改:在普通插座上加装防溅盒子或者直接换成防溅插座。

4.jpg
2010-1-15 14:58

   
5.发现问题:阻燃管走不同平面时采用分割成两端,转弯连接处用黄腊管,造成整跟电线无法抽动。
建议整改:阻燃管走不同平面时不能直接折弯,应该加热煨弯,弧度应不小于120度。

5.jpg
2010-1-15 14:58

返回列表