[装修案例] 电线直接埋进墙容易漏电短路(智慧城)

电线直接埋进墙  
易漏电短路

----------

家庭装修施工隐蔽工程非常重要,应该严格按照施工规范操作。如果工人偷工减料或者责任心不强,就会造成安全隐患,给业主日后的生活带来麻烦。

重点案例

如果不是拆除一处违规的吊顶,还发现不了房顶的安全隐患——电线竟然没有穿阻燃管直接埋进墙体,这让智慧城的马先生非常吃惊。电线不穿管的后果比较严重,电线蒙皮很容易被水泥腐蚀而发生漏电、短路事故,即使检查出来了,更换电线时必须凿开墙面,工程量大,也对家破坏很大。

0.jpg
2010-1-15 16:54


刘工建议

电路改造必须做到“活管活线”,即通过面板或过线盒直接拉出电线,以后线路老化或漏电等意外情况发生时可以不动家里的墙面和地面,轻松换线。而横平竖直的走线规则也是便于以后换线。如果发现电线没有穿管,一定要检查所有线路,对不符合规范的地方全部予以整改。“活管活线”基本程序为:位置确认——综合设计——开槽——布管——试穿线——固定管——穿线——封槽。

现场问题

1.发现问题:改电时电线没有穿阻燃管而用波纹管,墙面刻槽太随意,破坏大。
建议整改:暗埋的电线一定要穿阻燃管或者镀锌铁管,墙面刻槽前应该先弹线,再用专用切割机施工,槽的深度以刚好超过管线1-2cm为宜。

1.jpg
2010-1-15 16:54

   
2.发现问题:扩大的门洞顶部没加固处理,穿线管破损。
建议整改:应该在门洞顶部用扁铁或者钢筋做反支撑,防止悬空的砖因为外力坠落,更换破损的穿线管。

2.jpg
2010-1-15 16:54

   
3.发现问题:阳台靠墙部位的墙砖铺贴不到位,而且对墙面空洞没有处理。
建议整改:即使在该位置做柜子,也不能马虎施工。特别是对阳台墙面空洞要用水泥砂浆密封好,防止渗漏。

3.jpg
2010-1-15 16:54


4.发现问题:墙面刻槽不规范,没有做到“竖直”,开关面板处刻槽太深。
建议整改:刻槽的宽度与深度根据线管的直径决定,一般是刚好能埋住线管,预留1cm左右预埋砂浆。埋好管子后,要用砂浆分层填实,墙体表面要抹平,防止日后开裂。

4.jpg
2010-1-15 16:54