返回列表 发帖

[装修案例] 地砖没粘牢 劣质水泥惹的祸(华城国际)

地砖没粘牢  劣质水泥惹的祸

----------

重点案例

夏季气温高,可以缩短瓦工活的施工周期,可是,华城国际赵先生家的地砖铺完近一个月,踩上去时砖仍然整体晃动,而且空鼓非常多。起初他以为是工人的施工问题,最后经省质检站工作人员鉴定,是因用了劣质水泥所致。


10-0.jpg
2010-1-19 11:22


刘工建议

虽然赵先生家地面的水泥砂浆没有凝固,并且地砖固定不牢,还存在很多空鼓,但是工人采取灌浆办法来解决是错误的,这根本起不到任何作用。灌浆法只适合于地砖局部空鼓很小(小于整砖的5%)的情况下使用。像赵先生家的情况,最后确定属于水泥问题,应该揭掉全部重新铺贴,最好用标号为32.5的普通水泥,1:3的干硬性砂浆重新进行铺装。

现场问题

1.发现问题:墙面砖阳角处没有做45度切角,采用扣条,整体不协调,影响美观。
整改意见:墙砖铺贴遇到阳角,应该对两面的墙砖各切角45度做拼角处理。如果没有切角,也可用与砖颜色相近的扣条弥补。

10-1.jpg
2010-1-19 11:22


2.发现问题:卫生间轻质墙体下面受潮,使墙面另一侧出现返碱现象,容易导致刷漆后起皮、脱落。
整改意见:揭掉卫生间该墙面下部的墙砖,重新刷防水。铲除返碱部分,最好在墙底部打几个小孔,利于水分蒸发,等干透后再刮腻子刷漆。

10-2.jpg
2010-1-19 11:22


3.发现问题:地面用两米靠尺测量、水泥和石膏找平,但是整体平整度还是达不到铺装木地板的要求。
整改意见:用两米靠尺只能测出局部平整度,应该采用在四角拉线的办法。

10-3.jpg
2010-1-19 11:22


4.发现问题:设计师规划不妥当,在厨房吊柜内安置了一个插座,破坏了吊柜不说,该插座也无法使用。
整改意见:插座、面板在设计时一定要考虑周全,对于无法使用的插座,改用面板封住,以免溅水、受潮后发生漏电或短路。

10-4.jpg
2010-1-19 11:22


5.发现问题:冷热水管走线不合理,间距太小,也没有做明显标示。
整改意见:冷热水管走线的间距应该在20CM左右,而且应明确标出哪根是冷水管,哪根是热水管。

10-5.jpg
2010-1-19 11:22

返回列表