[装修案例] 花洒墙防水不能低于1.8米(绿地世界城)

本帖最后由 邹姐 于 2010-8-25 14:28 编辑

重点案例
    杨先生家卫浴间的防水,工人只做了冷热水管的周边部位,这违反了家装施工规范中卫浴间花洒所在墙面防水至少做到高1.8米宽整面墙的规定。这样根本起不到防水的作用,时间长了还会影响到墙面瓷砖的粘合度。

176-家装00.jpg
2010-8-25 14:23


邹姐建议
     卫浴间的地面和墙面是防水的重点部位。一般花洒或喷头安装在1.8米高左右。如果防水做得低并且面积小了,长期喷淋造成水浸透墙体,容易使墙体霉变、墙面瓷砖脱落,丧失防水效果。非淋浴墙原则上做到1.5米高就可以了,但为了强化防水作用,也可以统一做到1.8米。对于卫浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。


现场状况

176-家装03.jpg
2010-8-25 14:23


    卫浴间地面门口和排水口预留坡度低,中间高,影响排水效果。
    整改建议:卫浴间地面从门口到下水口要预留0.3毫米左右的顺延坡度高度差,建议将坡度高处的地面瓷砖揭开,重新做坡度,然后重刷防水层。
   

176-家装04.jpg
2010-8-25 14:23


    卫浴间地面小于整砖三分之一的地砖正好铺在入门处,不美观。
    铺装建议:铺贴前,要先在基层表面弹出纵横基准线,然后预排瓷砖,尽量避免小于整砖三分之一的情况出现。如果实在无法避免,尽量将其铺在不显眼的位置,以免影响整体效果。

176-家装05.jpg
2010-8-25 14:23


   水电改造时,地面管线铺设不规范。
    整改建议:改造管线一定要规范走管,尽量沿墙角走管线,这样以后出现问题也便于维修。乱走管线,铺设地板或瓷砖时也容易被破坏。

----------------------------------------------